1. Chào Khách! Khi bạn tham gia diễn đàn thương mại điện tử Mua Bán Plus (MB+) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy và quy định.... ( Xem chi tiết)
  2. Việc mua một sản phẩm trên mạng, đặc biệt là sản phẩm đã qua sử dụng đôi khi có thể có những rủi ro lớn. Một số lưu ý nhỏ sau đây bạn nên xem qua để đảm bảo an toàn hơn khi mua hàng trực tuyến. ( Xem chi tiết)

Hà Nội 4 cách cài đặt máy Recloser

Thảo luận trong 'Thị trường khác' bắt đầu bởi cuaninh92, 27/8/16.

  1. MB+ - Thiết bị Recloser Schneider phía phụ tải là recloser Cooper kiểu W điều khiển bằng thuỷ lực, điện áp danh định là 14,4 kV, loại điện liên tục danh định là 560 A. mẫu thụ cảm tác động pha là 280 A (cuộn dây 140 A), trình tự tác động là 1 tác động nhanh (A) và ba tác động chậm (C). Khoảng cách thời gian đóng lặp lại giữa tác động nhanh và tác động trễ trước tiên là 0,5 s (tức thời). Giữa những lần tác động trễ, khoảng phương pháp thời gian đóng lặp lại là 5 s.
    Để làm bài tập về phối hợp, chạy chương trình Coordinaide bằng cách nhấn chuột vào liên kết Recloser trên trang của website S&C bạn đang xem. Trên trang chủ mang liên kết Coordinaide. mang thể mua thấy những liên kết bổ sung ở menu thả xuống từ nhãn (label) “Support” cũng như ở những trang sản phẩm áp dụng, ví dụ Cầu chảy S&C kiểu SMD. các liên kết kiểu tab này nằm phía bên trái trang, ngay bên dưới nhãn “For more Information” và bên trên phím tab “TCCs for product” (đặc tính thời gian-dòng điện của sản phẩm).
    Xem thêm: Bộ cảnh báo sự cố đường dây
    [​IMG]
    Chọn cầu chảy phía sơ cấp, máy biến áp, và recloser phía phụ tải, dựa theo các hướng dẫn dưới đây.
    Bước 1. Nhập các thông tin chung
    Tên dự án: Bài tập về phối hợp cầu chảy/recloser
    Ngày tháng: [Do Coordinaide cung cấp]
    Do: Tuỳ tìm
    Bước 2. Nhập thông tin về hệ thống và tậu trang bị
    Điện áp ba pha, kV: 115
    Mẫu ngắn mạch kỳ vọng, ampe hiệu dụng đối xứng: 10.000
    Thiết bị số 1: Cầu chảy
    Thiết bị số 2: Máy biến áp (đường cong hư hại)
    Thiết bị số 3: Recloser
    Nhấn “Continue” sau khi nhập thông tin và sắm đồ vật. Bạn sẽ trở về trang “thiết bị” trước tiên.
    Bước 3. Tìm và nhập tham số đồ vật
    Thiết bị số một. Cầu chảy phía sơ cấp máy biến áp (Chọn những tham số)
    Hãng chế tạo: S&C
    Kiểu: SMD-2B
    Tốc độ: Tiêu chuẩn
    Dải điện áp, kV: 115-138
    Mẫu điện danh định, A: 65
    Sau lúc sắm những tham số của vật dụng số một, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của thiết bị số 1.
    Thiết bị số 2. Máy biến áp (Chọn các tham số)
    Điện áp sơ cấp 3 pha, kV: 115 [do Coordinaide cung cấp]
    Điện áp thứ cấp 3 pha, kV: 13,2
    Dung lượng 3 pha, kVA: 7.500
    Trở kháng ngắn mạch, %: 7,5
    Loại điện sự cố, A hiệu dụng đối xứng: 10.000 [do Coordinaide cung cấp]
    Hiển thị các điểm từ hoá? _Có _Không (ngầm định)
    Tổ đấu dây: Tam giác/Sao nối đất
    Sau lúc tậu các tham số của trang bị số 2, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của thiết bị số 2.
    Thiết bị số 3. Recloser lộ cung ứng điện (Chọn những tham số)
    Phối hợp với: _Thiết bị phía nguồn _Thiết bị phía phụ tải. Xem Chú thích 1
    Cách phối hợp: _Hệ số khiến cho mát _Có độ dư (mặc định). Xem Chú thích 2
    Hãng chế tạo: Cooper (Mc Graw): Thuỷ lực
    Kiểu: W
    Dải điện áp, kV: 14,4 [do Coordinaide cung cấp]
    Trình tự tác động cắt pha: 1 Nhanh / 3 Chậm
    Đường cong Nhanh: “A”
    Đường cong Chậm: “C”
    Mẫu điện danh định của cuộn dây, A: 140
    Trình tự tác động cắt nối đất: Bỏ qua trong ví dụ này
    Chú thích 1: Recloser đặt ở phía phụ tải của cầu chảy phía sơ cấp, do vậy tìm “Phối hợp sở hữu vật dụng phía nguồn” (mặc định trong ví dụ này)
    Chú thích 2: mua “Phương pháp mang độ dư” để bỏ qua hiệu ứng khiến mát cầu chảy phía sơ cấp trong khoảng thời gian giữa những lần recloser đóng lặp lại (tiếp điểm mở). Ban cực kỳ bắt buộc lặp lại ví dụ này bằng phương pháp tiêu dùng bí quyết chính xác hơn, mang tính tới hệ số làm cho mát, và sau đó so sánh các kết quả.
    Sau khi chọn các tham số của trang bị số 3, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của trang bị số 3.
    Bước 4. Chuyển sang trang “Kết quả”
    Nhấn vào tab bên trên ghi nhãn “Kết quả”. Bạn sẽ sở hữu hệ toạ độ loga-loga mang những đường cong đặc tính thời gian-dòng điện (time-current characteristic – TCC) của những đồ vật bạn đã mua.
    giả dụ muốn, bạn mang thể thay đổi thang mẫu điện trên đồ thị, từ chế độ mặc định là 5 đến 100.000 A sang 0,5 tới 10.000 A. Bạn cũng mang thể bỏ phần gạch chéo trên những đường cong TCC để đọc đồ thị rõ hơn. Và bạn cũng mang thể zoom (phóng đại) một phần cụ thể nào đó của đồ thị bằng cách nhập những giá trị loại điện trên và mẫu điện dưới và thời gian vào những ô ưa thích.
    nếu muốn xem đường cong TCC kích thước toàn bộ hoặc thông tin tóm tắt toàn bộ, thì tuỳ trường hợp, bạn cần nhấn vào “Printer Friendly Graph” hoặc “Printer Friendly Summary”.
    Hiện tại, chúng ta hãy xem lại đường cong TCC trong ví dụ về phối hợp nêu trên.
    Thiết bị số một, cầu chảy phía sơ cấp 65 A, tốc độ tiêu chuẩn, đường cong màu đỏ.
    Thiết bịsố 2, đường cong hư hại máy biến áp, đường cong màu đen. thứ số 3, recloser phía phụ tải, đường cong màu da cam. Hai đường cong màu da cam đậm hơn là đường cong Nhanh (A) và đường cong Chậm (C) của recloser, dựa trên những dữ liệu do hãng cung cấp recloser công bố. Đường cong màu da cam mảnh là đường cong khoá loại tương đương lớn nhất của recloser, phản ánh dung sai về phía dương.
    Cầu chảy 65 A tốc độ tiêu chuẩn bảo vệ vô cùng thấp máy biến áp như mang thể thấy thực tế là đường cong giải trừ hoàn toàn của cầu chảy cắt đường cong hư hại máy biến áp ở những mức loại nhỏ hơn các giá trị to nhất với được từ mẫu dạng cố bất kỳ. Cầu chảy này, theo công bố, có khả năng chịu tải đỉnh là 107 A, điều đó với nghĩa là máy biến áp có thể có tải ở mức gần đến 280% giá trị ghi trên nhãn máy, vượt xa các giá trị danh định theo những chế độ làm cho mát OA/FA (125% giá trị ghi trên nhãn máy).
    Đáng tiếc là cầu chảy phía sơ cấp này không phối hợp thấp mang đường cong “khoá dòng” tương đương lớn nhất của recloser, bởi vì thời gian chảy nhỏ nhất của cầu chảy ở mẫu điện 478 A (0,42 s) lại nhỏ hơn so mang đường cong khoá loại tương đương lớn nhất của recloser ở mức loại này (0,69 s). quan tâm rằng những đường cong của recloser phía thiết bị cấp đã được dịch chuyển về bên cần 1 khoảng bằng 15% giá trị loại điện, để tính tới sự ko cân bằng giữa mẫu điện phía sơ cấp và phía vật dụng cấp, điều này sở hữu thể sẽ xảy ra lúc với ngắn mạch pha-pha phía vật dụng cấp ko nối đất.
    Khi gặp tính huống này, phản ứng tự nhiên là chọn cầu chảy phía sơ cấp có loại điện to hơn một bậc, cầu chảy mang đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hoặc cả đôi… cho tới lúc đạt được sự phối hợp. Mặc dầu giải pháp này với thể đưa đến 1 sự phối hợp trọn vẹn giữa cầu chảy và recloser, tuy nhiên lại ảnh hưởng tới việc bảo vệ máy biến áp, và kết quả chưa nên là thông minh. Trước lúc lựa tìm cầu chảy to hơn hoặc cầu chảy có đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hãy lặp lại bài tập này bằng bí quyết sử dụng bí quyết chính xác hơn: bí quyết mang tính đến hệ số khiến mát.
    Bạn sẽ thấy rằng cầu chảy phía sơ cấp ban đầu đã chọn là phù hợp hoàn toàn.
    :

    Chia sẻ trang này

  2. Comments0 Đăng bình luận